  当前,数字化洪流在智能化的掌控下,正令千行百业产生质的转变。在时间维度上,数智化可以支持企业在不同发展阶段不断迭代升级。在空间维度上,数智化能帮助企业解决具体场景的具体问题,以更细颗粒度服务用户。因此在数字化浪潮和“双碳”战略目标下,数据中心迎来了更多发展机遇,同时也迎来更多挑战,如何保障持续稳定的电力供应、确保关键负载的可靠运行,并兼顾数字化管理、绿色可持续转型等等议题成为数据中心行业构建未来领导力的重要关注。

  基于此,施耐德电气联合至顶科技、行业资深从业者共同打造数据中心《Future Talk》系列深度访谈栏目,以多方视角、多维度呈现业界专家、企业品牌、上下游合作伙伴对于未来数据中心的前瞻洞察与实践分享,进而赋能数据中心产业的长足发展。

  在过去的二十年中,数据中心在拓扑结构以及单点设备的可靠性方面取得了显著进步。然而,配电系统中的保护选择性及实现方式,仍然是一个薄弱环节。日前,中讯邮电设计院电源首席工程师杨瑛洁、施耐德电气配电咨询专家杨迟、施耐德电气ETAP高级市场拓展工程师刘佳宁、施耐德电气数据中心架构师张晨光,施耐德电气数据中心行业市场经理马莉莎等嘉宾,做客数据中心《Future Talk》访谈栏目第1期,就“数据中心应如何正确面对配电系统的选择性及实现方式”这一话题展开深入探讨。

  保护选择性,亟需引起重视的必然项

  配电系统的保护选择性,简单而直白地讲,就是要求离故障点最近的上游保护装置,能够灵敏的、准确的、按照设定的延时动作,切断线路上故障。只将停电范围限制在自身故障的回路上,而不会引发其他正常运行回路的停电。从而将由于故障而导致的停电范围限制在最小。

  “如在某超大型数据中心,一栋已经投运的数据中心楼的10kV变电站发生故障,引发园区220kV变电站越级跳闸。虽然这一故障没有引发停电,但运维人员压力巨大,经排查后发现原来是系统的保护定值存在问题,并没实现完全选择性,这类事故令人深思。”施耐德电气数据中心行业市场经理马莉莎用实例印证数据中心的保护选择性亟需重视。

  中讯邮电设计院电源首席工程师杨瑛洁认为:“数据中心往往会忽略精细化的神经系统,导致稳定性差。这体现在数据中心日常运行可能平稳,但一旦遭受检修、系统切换操作或供电冲击,就可能会发生故障。”选择性在数据中心配电系统中非常重要,但实现上下游保护装置之间的全选择性,避免越级跳闸并非易事。对于大规模的数据中心来说,配电系统层级多,运行方式多,就需要更加精细的设计和配置以确保系统的稳定性和可靠性。