梅思安消防头盔 由于室外型气体探测器的工作环境在-40℃~70℃,足以抵抗低温和高温,所以范围内的温度变化并不会影响大部分仪器的正常工作。但冬季的一些特殊气候环境,也会影响仪器的正常工作,甚至导致仪器的损坏。 1、下雪 落雪覆盖仪器表面会出现冰雪消融后淋水上冻的问题,若仪器玻璃罩开启后未紧固到位,融雪流入仪器内部就很可能损坏核心部件,导致仪器损坏无法正常使用。 2、低温 部分气体传感器如氯乙烯等,因为其自身的特殊性,在低温环境下会抑制其传感器的活性,也就是传感器会变得“迟钝”,从而影响气体检测速度,带来气体安全隐患。 因此在冬天,气体探测器需要更加正确和细心的养护使用,才能保障工厂企业更好的气体环境安全。 冬季保养注意事项 1、检查玻璃罩 检查玻璃罩是气体探测器日常性的维护工作,但在冬季,尤其是在下雪、结冰、化雪的时间段,维护人员应加强检查的频率。 玻璃罩未紧固到位,若其内部无液体渗入,那拧紧即可。若玻璃罩内已有液体渗入,需停止仪器工作并迅速进行干燥处理,再次通电后若校准数据异常,应将仪器送至驰诚电气售后进行检测维修。 2、安装防雨罩 驰诚电气工业用气体探测器的防水等级通常为IP66,虽然具有较强的防水防尘功能,但也避免不了人工检测查看后未将玻璃罩紧固到位,从而导致落水或冰化水渗入到仪器内部,损坏内部芯片的风险。 给仪器安装防雨罩,即可有效隔绝落雪、淋水上冻、下雨等因自然气候导致仪器进水损坏的问题,从而延长仪器的使用寿命。 3、使用样气检测 对于易受低温影响的气体传感器,应在冬季寒冷时节对其进行定期检测,以确保传感器没有受低温影响。若发现异常,应重新进行调校、更换或返厂维修,以确保每一台正在工作的仪器保持灵敏性。
|