马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册
x
利用设定合计值1现正反转切换 大功率扩容调速器的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!
利用设定合计值1来现590调速器正反转
关于设定合计值1
SETPOINTSUM1
这个功能块,我们前面的分享中有讲过,没有看到那篇文章的,请进入点开左下角《技术文章》按键找一下。
在文章中我们介绍了设定合计值1有输入0,输入1和输入2,今天我们利用输入0这个块来组态一个590调速器正反转功能的现。
1
在590C直流调速器的SYSTEM(系统)菜单找到CONFIGUREIO(参数组态),
进入后,将CONFIGUREENABLE(组态使能)菜单由DISABLE改成ENABLE,再进行如下的操作:
1在此菜单下(CONFIGUREIO)找到ANALOGINPUTS,在这个菜单下找到ANIN3(A4),将A4的目的标记(DESTINATIONTAG)改成3(原来是5)。
2
在此菜单(CONFIGUREIO)中找到DIGITALINPUTS,在这个菜单中找到DIGITL2(C7),将它的目的标记(DESTINATIONTAG)改成2(原来是8)
3
在此菜单(CONFIGUREIO)中找到BLOCKDIAGRAM,在这个菜单中找到SPTSUM1DEST,将它的目的标记改成5(原来是9)。
4
比较后将CONFIGUREENABLE中的ENABLE再改成DISABLE
6
比较后退出保存参数。
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETERSAVE,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
好了,文章写到这里结束了,上文都是由科瑞艾特电气有限技术人员原创文章,希望大家多多转发,为广大电气维护人员带来便捷!