说一说:利用设定合计值1现正反转切换2023/2/20 13:54:09

[复制链接]
发表于 2023-2-20 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

利用设定合计值1现正反转切换大功率扩容调速器的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!

利用设定合计值1来现590调速器正反转



关于设定合计值1

SETPOINTSUM1

这个功能块,我们前面的分享中有讲过,没有看到那篇文章的,请进入点开左下角《技术文章》按键找一下。

在文章中我们介绍了设定合计值1有输入0,输入1和输入2,今天我们利用输入0这个块来组态一个590调速器正反转功能的现。



1

在590C直流调速器的SYSTEM(系统)菜单找到CONFIGUREIO(参数组态),



进入后,将CONFIGUREENABLE(组态使能)菜单由DISABLE改成ENABLE,再进行如下的操作:

1在此菜单下(CONFIGUREIO)找到ANALOGINPUTS,在这个菜单下找到ANIN3(A4),将A4的目的标记(DESTINATIONTAG)改成3(原来是5)。

2

在此菜单(CONFIGUREIO)中找到DIGITALINPUTS,在这个菜单中找到DIGITL2(C7),将它的目的标记(DESTINATIONTAG)改成2(原来是8)

3

在此菜单(CONFIGUREIO)中找到BLOCKDIAGRAM,在这个菜单中找到SPTSUM1DEST,将它的目的标记改成5(原来是9)。

4

比较后将CONFIGUREENABLE中的ENABLE再改成DISABLE

6

比较后退出保存参数。

参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETERSAVE,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。





好了,文章写到这里结束了,上文都是由科瑞艾特电气有限技术人员原创文章,希望大家多多转发,为广大电气维护人员带来便捷!