功能块设定合计值1介绍及应用案例SLK电抗器的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!

SSD590直流调速器功能模块之设定合计值1的说明

设定值合计1



设定值合计1经常会被用到,它的功能图如下:

(图:设定值合计1)



设定值合计1





比率1:模拟输入1的换算

范围:正负000

系统预设:000

标记号:6

比率0:输入0的换算

范围:正负000

系统预设:000

标记号:2

符号1:模拟输入1的极性

范围:正负

系统预设:正

标记号:8

符号0:输入0的极性

范围:正负

系统预设:正

标记号:2

除法器1:模拟输入1的换算

范围:正负000,当为0时,输出为0

系统预设:000

标记号:4

除法器0:模拟输入1的换算

范围:正负000,当为0时,输出为0

标记号:4

死区宽度:模拟输入1的死区宽度

范围:00--00%

系统预设:00%

标记号:1

极限:这是设定点合计的可编程极限,是对称的,范围为000%到000%,该极限适用于比率计算的中间结果和总输出。

范围:0--000%

系统预设:0%

标记号:375

输入2:输入2的数值,系统预设这一输入端不与任何模拟输入连接

范围:正负000%

系统预设:000%

标记号:4

输入1:输入1的数值,系统预设这一输入端与模拟输入1(A2)连接

范围:000%

系统预设:000%

标记号:0

输入0:输入0的数值,系统预设这一输入端不与任何模拟输入连接

范围:正负000%

系统预设:000%

标记号:3

从设定合计值1的功能图上我们可以看到有除数算法,有正负信号输出,累加算法,包括调整输出比例,比较终这些信号送入到速度环中,通过这张图,我们做一个简单的例说明:

正反转的现方法

1我们用A4做为速度输入信号端,将A4的目的标记改成3,连接到设定合计值的输入0端

2用C6做为切换正反转信号输入端,将C6的目的标记改成2,连接到设定合计值1的符号0端

3当C6处于低电平的时候,调速器的正桥工作,当C6处于高电平的时候,调速器的反桥工作,这样很简单的就现在调速器正反转的切换。