大茂名网

 找回密码
 用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 120|回复: 0

新闻天下派克590调速器利用开关量端子现升降速及正反2023/2/20 11:07:58

[复制链接]
发表于 2023-2-20 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

派克590调速器利用开关量端子现升降速及正反转控制(带复位功能)SLK电抗器的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!

590调速器上升与下降功能块(RAISELOWER)



这是590调速器内部自带功能块,功能就是用开关量来现升降速,模块中有几个重要的参数,如下图:





对应的中文框图如下:



这框图中,

1增加和减小速率是指按下升降速按钮时,速度增长的斜率

2标记号为1上升输入使用一个开关量输入点

3标记号为2下降输入使用一个开关量输入点

4标记号3外部复位可以使用一个开关量输入点,也可以通过内部连线解决

5标记号为5复位值是指按下复位按钮后速度降到指定输入值

6标记号为8比较小值是指反转时比较高输出,一般我们通过组态现反转,将这个比较小值改为00%

7标记号为9比较大值是指正转时比较高输出,一般我们不更改

8比较后一个重要的点就是上升和下降模块输出的去向,默认是标记号0,表示不连到任何地方输出,我们需要将标记号更改到需要的地方,可以连斜坡,可以连速度设定点,我们在这篇文章中连到设定合计值1输入0(标记号3),方便我们在讲正反转功能现时使用。





了解了上述功能块中的参数后,我们就际连接使用该块。

(本文所有文字都是由昆山科瑞艾特电气技术人员整理创作,仅供大家参考。)



1我们将590调速器开关量输入端子C4定义为外部复位,将C4的标记在改为3

SYSTEM

CONFIGUREIO

DIGITALINPUTS

DIGITALINPUTC4

DESTINATIONTAG[494]=3复位信号



2我们将590调速器开关量输入端子C6定义为反转信号,将C6的标记在改为2

SYSTEM

CONFIGUREIO

DIGITALINPUTS

DIGIN1(C6)

DESTINATIONTAG[1]=2反转信号



3我们将590调速器开关量输入端子C7定义为升速信号,将C7的标记在改为1

SYSTEM

CONFIGUREIO

DIGITALINPUTS

DIGIN1(C7)

DESTINATIONTAG[1]=1升速信号



4我们将590调速器开关量输入端子C8定义为降速信号,将C8的标记在改为2

SYSTEM

CONFIGUREIO

DIGITALINPUTS

DIGIN1(C8)

DESTINATIONTAG[1]=2降速信号



5我们将上升和下降功能块的输出连接到设定合计值1输入0标记号为3

SYSTEM

CONFIGUREIO

BLOCKDIAGRAM

RAISELOWERDEST[0]=3设定合计值1输入0



6我们将上升和下降功能块中的比较小值修改为0

SETUPPARAMETERS

RAISELOWER

RESETVALUE[5]=000%复位值

INCREASERATE[6]=0SECS上升斜率

DECREASERATE[7]=0SECS下降斜率

RAISEINPUT[1]=FALSE上升信号C7输入

LOWERINPUT[2]=FALSE下降信号C8输入

MINVALUE[8]=000%比较小值****

MAXVALUE[9]=000%比较大值

EXTERNALRESET[3]=FALSE复位信号C6输入



以上组态就可以现用按钮升降速了。