大茂名网

 找回密码
 用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 80|回复: 0

新闻转载590调速器FIELD FAILED励磁失败故障报警处理2023/2/20 11:06:05

[复制链接]
发表于 2023-2-20 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

590调速器FIELDFAILED励磁失败故障报警处理思路590直流调速器的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!



如图所示,590调速器故障报警代码FIELDFAILED,励磁失败报警

出现这个报警,我们可以根据以下步骤检查,确认问题所在:

1检查调速器内部电源板上面的陶瓷熔是不是正常

2如果内部陶瓷熔是正常的,我们就需要检查电机励磁绕阻,测量电阻值是否正常,测量励磁绕阻对外壳的绝缘阻值是否正常;检查电机到590调速器的励磁接线是否有断线情况,检查对接用的接线端子是否损坏,小编曾经在现在就遇到过因为接线端子选择的载流偏小,将端子熔坏断路的情况。

3如果内部陶瓷熔不正常,那么我们需要检查590调速器的励磁模块是不是正常,按下图检查。



检查模块的G1G2的触发阻值是否正常,正常阻值在多欧,如果只有几欧或者大于正常阻值一倍以上,我们需要更换模块。分别检查L1L2与励磁输出D3D4是否有短路情况。

4如果检查电机和励磁模块都正常,那么请检查电源板,电源板上面的触发脉充,检查方法如下:将励磁模块接到触发接线柱上面的线拨出,然后用万用表欧姆档测触发回路阻值,590调速器的触发回路阻值在0欧左右,偏差一两欧姆没有关系,确认有0欧左右的阻值后,再用万用表的二极管档位测量触发脚,测出来的两阻电压值大概在07左右(小编的万用表用的是福某克的,大家只要看是否有电压值,两个值是否差不多相同既可确定是否正常)。

5以上步骤都检查确认没有问题,下一步就是用替换法找故障了,替换主控板测试,将换下来的主板寄回到科瑞艾特电气,由技术人员检测维修。

通过上文,我们知道硬件的检测是我们现场人员就可以完成的,主板和电源板的维修就需要联系技术人员确认维修了。