590C调速器速设置参数步骤(比较新)590直流调速器的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!

SSD590C直流调速器调试说明



需要在软件中设定的参数如下:

1励磁控制方式的设定:

SETUPPARAMETERS(设定参数)

FIELDCONTROL(励磁控制菜单)

FIELDENABLE[0]=ENABLED(励磁使能)

FLDCTRLMODEIS[2]=CURRENTCONTROL*(电流控制方式)

FLDVOLTAGEVARS

RATIOOUTIN[2]=900%(电压输入输出比,此参数设定方法:用电机的额定励磁电压除以励磁供电的进线电压,比如励磁额定电压为0V,励磁供电电压为380V,那么请设定此参数为80=47%)

2速度反馈方式的设定

SETUPPARAMETERS(设定参数)

SPEEDLOOP(速度环)

PROPGAIN[]=35(比例增益,默认是00,此处改为经验值35)

SPEEDFBKSELECT[47]=ENCODER(编码器反馈此选项中还有电枢电压反馈(ARMATURE),测速发电机反馈方式(ANALOGTACH),具体请根据际使用的反馈硬件选择,在没有任何反馈硬件时,请选择电枢电压反馈ARMATURE)

3静止逻辑使能需要打开

SETUPPARAMETERS(设定参数)

STANDSTILL(静止逻辑)

STANDSTILLLOGIC[]=ENABLED(静止逻辑使能,此菜单可以避免调速器在零速状态下抖动)

4自动调节(此过程一定不能少)

手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在电流环中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,

SETUPPARAMETERS(设定参数)

CURRENTLOOP

AUTOTUNE[]=ON(默认是OFF,改成ON就会将自动调节功能使能)

然后在秒内启动调速器,调速器右上角的RUN(运行灯)灯将闪烁,在这个过程中请不要停止调速器,当调速器完成自动调节后,会自动释放接触器线圈(这个过程一般持续为十几秒,太短的时间说明调速器自动化失败)

5参数保存(修改完参数后,请操作此项)

PARAMETERSAVE(参数保存),找到此参数后,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存

做完以上几个步骤后,请接好电机的励磁,然后启动调速器,先不要加速度给定,先测量电机的励磁电压或电流是否正常



6、调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。

7、590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定

在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:首个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。



电枢电压设定表(图电枢电压设定表)





电压设定表





测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个ACDC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。

另:1测速发电机反馈设定注意事项及例

测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个ACDC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式,请注意:测速反馈板上默认有V的电压基准,在算出测速反馈电压后,设定电压的时候一定要记住减去这个V的电压基准再设定电压。比如算出来反馈电压是80V,那么设定测速反馈电压的时候请累加电压至70V

右侧的竖排拨码是设定测速电压值,当拨码开关拨在右边的时候代表对应的电压值加入,拨在左边代表不加入。

例设定:

测速电机的参数为1V00RPM,主电机的额定转速为00RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到00转时需要的反馈电压:00*100=8V,我们设定反馈电压为82V,那么向右拨动开关累加电压只需要累加到72V就可以,请一定要记住减去V的电压基准,如查调速器出现测速反馈故障报警,请将接到G3和G4的两根测速发电机的信号线对调



2编码器反馈参数设定及注意事项

首先在速度反馈中选择编码器反馈选项,然后在参数设定编码器的线数与电机的转速,具体如下:

SETUPPARAMETERS(设定参数)菜单下面找到CALIBRATION(校准),进入菜单,找到ENCODERLINES(设定编码器线数)ENCODERRPM(设定电机的转速),按M进入后,设定参数到编码器所标线数与电机的额定转速即可

出现编码器反馈故障报警,请将A相和B相对调





参数复位方法:关闭调速器电源,同时按住上升、下降、M、E键然后送上控制电源,过五秒后松开,调速器的参数复位,断电前请记得保存参数。