数据显示:590C直流调速器编码器反馈设置方法2023/2/19 17:19:22

[复制链接]
发表于 2023-2-19 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

590C直流调速器编码器反馈设置方法590直流调速器的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!

SSD590C直流调速器编码器反馈参数的详细设置方法

关于SSD590C直流调速器编码器参数的设置,我们做如下讲解:

在设定参数前需要确定的参数:编码器的线数或者分辨率,在下面的文章中我们以编码器的线数为00线,电机的额定转速00转为例[注:我们是按电机的铭牌标定的额定转速为例,如果需要弱磁转速,请参照弱磁升速的设置方法]

首先将SSD590C直流调速器的辅助电源端D7,D8送上控制电源,调速器自检完成后,按M键进入菜单,找到SETUPPARAMETERS(设定参数)菜单,按M键进入后,按向下的箭头找到SPEEDLOOP(速度环)菜单,按M键进入,,按向下的箭头找到SPEEDFBKSELECT(速度反馈选择)菜单,按M键进入后,选择ENCODE(编码器反馈)这个参数,这样,调速器的反馈源就被选择成了编码器反馈

SETUPPARAMETERS

SPEEDLOOP

PROPGAIN[]=350*

INTTIMECONST[]=00SECS

INTDEFEAT[2]=OFF

ENCODERSIGN[49]=POSITIVE



SPEEDFBKSELECT[47]=ENCODER*

下面我们将设定编码器反馈所需要设定的参数:

在SSD590C直流调速器的SETUPPARAMETERS(设定参数)菜单下,按M键进入,按向下的箭头找到CALIBRATION(校准)菜单,按M键进入后,找到ENCODERRPM(编码转速)菜单[注:这里讲的编码器转速是指电机的转速],在这里我们设定例子中的电机额定转速00,在CALIBRATION(校准)菜单下,找到ENCODERLINES(编码器的线数)菜单,按M键进入后,设定编码器的铭牌参数00线

SETUPPARAMETERS

CALIBRATION

ARMATUREVCAL[]=000

IRCOMPENSATION[]=000%

ENCODERRPM[]=00RPM*



ENCODERLINES[]=00*

做完以上两个步骤后,我们还需要对SSD590C直流调速器修改的参数进行保存,方法如下:参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETERSAVE,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存保存完成后,按E键一直退到底。

PARAMETERSAVE找到这个参数,然后按M键进入,按向上的箭头保存参数!

下面附上编码反馈板的接线图:



编码器总共有6个端子,定义如下:











编码器反馈板图





重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

本文档由昆山科瑞艾特电气有限编写,如需转载请联系本8659855谢谢合作!
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

QQ|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网 ( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有 

GMT+8, 2025-4-30 00:47 , Processed in 0.334566 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表