聊一聊比较新590弱磁升速操作步骤(懒人版)2023/2/19 17:10:33

[复制链接]
发表于 2023-2-19 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

比较新590弱磁升速操作步骤(懒人版)中文调速器的相关资讯可以到我们网站了解一下,从专业角度出发为您解答相关问题,给您优质的服务!

比较详细的590调速器弱磁升速设置方法(懒人模式)



调速器通电后,开机后按一次M键出现DIAGNOSTIS,

MENULEVEL

DIAGNOSTICS

按一次向下键头显示

MENULEVEL

SETUPPARAMETERS

按一次M键,出现

SETUPPARAMETERS

RAMPS

按向上的箭头找到

SETUPPARAMETERS

FIELDCONTROL(励磁控制)

然后按一次M键,显示

FIELDENABLE

按向下的箭头找到

FLDCTRLMODEIS

按M键进入后,显示VOLTAGECONTROL,按向上的键头改成CURRENTCONTROL(电流控制),然后按一次E键退出一次,此时显示为:

FIELDCONTROL(励磁控制)

FLDCTRLMODEIS

按向下的键头找到

FLDCURRENTVARS(励磁电流变量)

按一次M键进入,显示

FLDCURRENTVARS

SETPOINT

此时按向下的箭头找到

FLDCURRENTVARS

FLDWEAKVARS(励磁削弱)

此时按一次M键进入,显示

FLDWEAKVARS(励磁削弱)

FLDWEAKENABLE(弱磁使能)

此时按一次M键进入,显示

DISABLE(禁止)

此时按一次向上箭头,改成ENABLED(允许)

改好后,按一次E键退出一层菜单,此时显示

FLDWEAKVARS(励磁削弱)

FLDWEAKENABLE(弱磁使能)

按向下的键头,找到

MAXVOLTS(比较大电压)

这个比较大电压是指开始弱磁时的电压,我们将此电压改成90%。

到这里,需要开启的弱磁功能软件设置就设置完成了,接下来请保存参数,进入硬件设置!



按E键全部退出菜单,接下来我们操作保存参数步骤,如下:

按一次M键,显示

MENULEVEL

DIAGNOSTICS

然后按次向上的箭头找到

MENULEVEL

PARAMETERSAVE(参数保存)

按M键进入

PARAMETERSAVE

UPTOACTIVE

按一次M键,然后再按向上箭头,显示FINISHED,表示参数自动保存完成,按E键一直退出菜单就可以。

弱磁功能开启后,我们需要设置测速发电机的转速或者编码器的转速,下面我们分别示例描述一下。

1测速发电机反馈设置:

测速电机的参数为1V00RPM,主电机的转速为00RPM~00RPM,电机需要设置到00RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到00转时需要的反馈电压:00*100=8V,我们设定反馈电压为82V,那么向右拨动开关累加电压只需要累加到72V就可以,请一定要记住减去V的电压基准

2编码反馈设置:(买590,修590,590售后,一站全搞定:昆山科瑞艾特电气)

首先在速度反馈中选择编码器反馈选项,然后在参数设定编码器的线数与电机的转速,具体如下:

SETUPPARAMETERS(设定参数)菜单下面找到CALIBRATION(校准),进入菜单,找到ENCODERLINES(设定编码器线数)ENCODERRPM(设定电机的转速),按M进入后,设定参数到编码器所标线数与电机的额定转速即可

按一次M键出现DIAGNOSTIS,

MENULEVEL

DIAGNOSTICS

按一次向下键头显示

MENULEVEL

SETUPPARAMETERS

按一次M键,出现

SETUPPARAMETERS

RAMPS

按向上的箭头找到

SETUPPARAMETERS

CALIBRATION(校准)

此时按一次M键进入菜单,显示

CALIBRATION

ARMATUREVCAL

按向下的箭头找到

ENCODERRPM(编码器转速)

按M键进入,设置转速为00RPM(我们以电机的转速00-00为例,00为弱磁的比较高转速)

设置好后,按一次E键退出,再按一次M键找到

ENCODERLINES(编码器线数)(看编码器铭牌设置)

比较后,按E键全部退出菜单。

到这里,我们弱磁升速所有步骤都完成了,我们总结一下现弱磁升速所需要的几个条件:

1磁场控制方式必须为电流控制

2打开弱磁使能选项

3更改比较高弱磁电压

4速度反馈方式必须是测速发电机反馈或者编码器反馈之一

5按照上述的示例设置所需要反馈电压或者编码器转速。

重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

本文档由昆山科瑞艾特电气有限编写,如需转载请联系本8659855谢谢合作!
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

QQ|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网 ( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有 

GMT+8, 2025-4-29 17:56 , Processed in 0.546511 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表