?590C直流调速器正反点动及正反转详细设置方法(附图)SLK电抗器的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!

590C直流调速器正反点动及正反转详细设置方法(附图)

正反点动的现方法(开关量端子组态):

在SSD590C直流调速器的SYSTEM(系统)菜单找到CONFIGUREIO(参数组态),





进入后,将CONFIGUREENABLE(组态使能)菜单由DISABLE改成ENABLE,再进行如下的操作:

1在菜单CONFIGUREIO下,找到DIGITALINPUTS(开关量输入),按M键进入后,找到DIGIN1(C6),将C6的目的标记(DESTINATIONTAG)改成8。



2当C4处于高电平的时候是正转,当C4C6同时处于高电平的时候是反转。正转反转的速率调整如下:设定参数(SETUPPARAMETERS)菜单中找到JOGSLACK(点动放松),按M键进入,在此菜单下找到JOGSPEED1和JOGSPEED2就可以更改正反点动的速率,系统出厂值为正负5%。

比较后退出保存参数。

参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETERSAVE,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。





正反转调速现方法(开关量端子组态):

在SSD590C直流调速器的SYSTEM(系统)菜单找到CONFIGUREIO(参数组态),



进入后,将CONFIGUREENABLE(组态使能)菜单由DISABLE改成ENABLE,再进行如下的操作:

1在此菜单下(CONFIGUREIO)找到ANALOGINPUTS,在这个菜单下找到ANIN3(A4),将A4的目的标记(DESTINATIONTAG)改成3(原来是5)。



2在此菜单(CONFIGUREIO)中找到DIGITALINPUTS,在这个菜单中找到DIGITL2(C7),将它的目的标记(DESTINATIONTAG)改成2(原来是8)



3、在此菜单(CONFIGUREIO)中找到BLOCKDIAGRAM,在这个菜单中找到SPTSUM1DEST,将它的目的标记改成5(原来是9)。



比较后将CONFIGUREENABLE中的ENABLE再改成DISABLE,



比较后退出保存参数。

参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETERSAVE,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。









正反转及正反点动接线原理图