热镀锌是室外防腐蚀常用的一种镀锌技术,其锌层厚度可以达到65,热镀锌电缆桥架可以抵御室外风吹雨淋日晒的侵蚀而不生锈,其跨距从15-6都有,室外采用立柱固定的话一般间距为6。热镀锌电缆桥架的安全载荷跟桥架跨距、桥架材质和桥架高度都有关系。以下内容来源于络整理。在一些情况下,电缆桥架的优势会越发的明显起来,经过市场检验也能够一往无前的发展下去。


1、热镀锌电缆桥架

热镀锌电缆桥架敷设工艺流程包括策划排布、桥架材质检验、支吊架选择及加工、洞口预留、弹线定位、水平热镀锌电缆桥架敷设、竖向热镀锌电缆桥架敷设、室外热镀锌电缆桥架敷设和桥架与箱柜、设备连接、桥架接地、桥架补偿和桥架标示。宽度大于500的热镀锌电缆桥架敷设时,桥架弯通、通、四通除了按照标准规范设置支吊架外,还应该在其中间增加支吊架。



H-108角钢立柱底座可以H-102丁字钢立柱、H104角钢立柱配套作为吊装热镀锌电缆桥架使用,连接螺栓为M-10*25。为了尽量缩短热镀锌电缆桥架敷设工期,机电安装应提前进行施工,例如地下室位置可以先进行桥架定位、支吊架施工,然后让土建单位进行高棚腻子施工,完成后就可以进行桥架水平安装。



热镀锌电缆桥架安装时要避免以下这些危险:机械损伤、机械振动、腐蚀液体、紫外线照、热辐等。热镀锌电缆桥架的整体防护等级应符合GB4208-2022中的IP30等级的规定。热镀锌电缆桥架提料称规则通常是:材质+型式+规格,如:防火槽式水平弯通200*100、喷塑槽式水平通100*50、不锈钢梯式水平四通300*100等。



使用防火材料制成的热镀锌电缆桥架能够防火阻燃,例如高分子阻燃材料桥架。金属防火桥架需要经过防火喷涂处理才能防火。起火后桥架内电缆的正常工作时间取决于防火材料或防火涂层的防火等级。热镀锌电缆桥架支架的配套连接螺栓要根据具体要求型号来订货,热镀锌电缆桥架支架的表面处理主要有喷漆、镀锌两种工艺,在重腐蚀环境下可以采用镀锌工艺。

2、电缆桥架跨距

大跨距热镀锌电缆桥架的长度都要超过2米,例如3米、4米、6米。其配套支吊架的跨距肯定也会大于2米,外部约束条件可能由安装环境的影响,也可能是桥架项目的技术要求。由室外进入建筑物内的槽式大跨距热镀锌电缆桥架,桥架向外的坡度不得小于1100。用电设备与热镀锌电缆桥架交叉时,中间的距离要大于等于05。

3、电缆桥架载荷

热镀锌电缆桥架单层安装时,配套支吊架的间距不应该大于2米,热镀锌电缆桥架多层同时敷设时,支吊架之间的距离应该根据载荷进行具体计算。热镀锌电缆桥架的各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架直通相匹配。热镀锌电缆桥架支吊架的规格和数量,应按照桥架规格、层数、跨距等技术配置进行选择,并满足安全载荷的要求。



以上为北京京运伟业小编整理的热镀锌电缆桥架跨距及载荷的相关内容,如果您对相关知识还有疑问,可以拨打咨询热线。

































上一篇:镀锌式电缆桥架的通风孔面积占比多少,桥架常用材质

下一篇:热镀锌电缆槽式桥架的弯曲半径、跨距对价格的影响
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

QQ|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网 ( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有 

GMT+8, 2025-4-29 05:24 , Processed in 0.187920 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表