镀锌是指在电缆桥架表面镀一层锌以达到美观、防腐蚀不生锈的目标。镀锌电缆桥架既可以用在室内,也可以用在室外。镀锌电缆桥架按照不同国标厚度也不同,例如规格400100桥架,按照JBT10216-2000标准,桥架厚度应为20,按照JBT10216-2022标准,桥架厚度应为15。电缆桥架常用附件包括盖板、连接片、连接钉等。以下为相关知识,供您参考。恰好,很多人因电缆桥架而带来更多的益处,使之蓬勃发展,对行业的促动也是较大的。


1、镀锌电缆桥架

镀锌电缆桥架采用焊接技术时,对焊接件表面质量有一定的要求,例如焊缝表面要均匀,不能有裂纹、漏焊、烧穿、夹渣等缺陷。镀锌电缆桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一个连续的电流导体,并作好响应的接地保护措施。

镀锌电缆桥架万能型吊具一般应用在钢结构中,如工字钢、角钢、轻钢骨等结构上,镀锌电缆桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线。镀锌电缆桥架与一般工艺管道的平行距离为400,交叉距离为300。镀锌电缆桥架与腐蚀及易燃易爆气体管道的平行距离为500,交叉静距离为500。



2、标准

2000标准中规定桥架跨距为两个相邻支架中点之间的距离,3米以上为大跨距。2000标准中钢制材质的代号为G,铝制材质的代号为L。2000标准定义了桥架的适用范围,引用标准、定义、型号代号、要求、试验方法和检验规格。2022标准定义了桥架的规范性引用文件、结构要求、标志、运输和贮存。



3、桥架厚度

桥架标准中模压增强底托盘桥架的宽度小于300时,槽体的厚度应至少为08,盖板的厚度应不小于06。按照2022桥架标准,托盘、梯架的宽度小于等于150,如果为钢制,桥架厚度应为10,如果为铝合金,桥架厚度至少为12,如果为玻璃钢制,桥架厚度比较小为30。



4、桥架附件

电缆桥架附件包括连接片、调角片、调宽片、调高片等,桥架附件的表面防护处理要与桥架主体结构的防护要求保持一致。电缆桥架是由电缆托盘或电缆梯架的直线段、弯通、附件及支吊架等构成的具有支撑电缆的刚性结构系统的全称(简称桥架)。



以上为北京京运伟业小编整理的电缆桥架国标厚度及桥架常用附件的相关内容,如果您对相关知识还有疑问,可以拨打咨询热线。