大茂名网

 找回密码
 用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 100|回复: 0

常识热镀锌电缆桥架标准,桥架常见跨距、高度和载荷2023/1/13 8:07:14

[复制链接]
发表于 2023-1-13 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

热浸镀锌是桥架防腐技术的一种俗称热镀锌,适合强腐蚀的室内外环境。在桥架标准中,对于热镀锌桥架的常见跨距、高度和载荷都有明确规定。相关内容介绍如下:现在,大家对电缆桥架都比较关注,希望能从中获得更多的收益。


1、电缆桥架

电缆桥架敷设采用丝杆等圆钢时,型材的直径不得=10,并应控制丝杆的长度不宜过长,否则会容易产生晃动,影响电缆桥架敷设的稳定性。电缆桥架与一般工艺管道平行铺设时,敷设间隔至少400,与工艺管道交叉敷设时,安装间距比较小为300,电缆桥架与腐蚀气体管道的平行间距至少为500,交叉间距比较小为500。



2、热浸镀锌

热浸镀锌在某一特定环境下锌层的寿命,主要取决于锌层的厚度和环境的腐蚀强度,锌层的厚度取决于钢铁的厚度,越厚的铁材越容易得到的厚的锌层。热浸镀锌制件即使受到很大的机械伤害,造成一小部分锌层脱落,铁基裸露出来,这是其他周围的锌层就会发挥牺牲阳极的作用,重新生成锌层,来保护此处钢铁不受腐蚀。



3、桥架跨距

对于跨距大于标准长度或考虑户外风雪作用的高负载的电缆桥架,需要采用增强型侧板或者增强桥架的高度,或者采用瓦楞型电缆桥架,来保证其安全载荷。电缆桥架在安全工作载荷的情况下,其挠度值与其支吊架的跨距相比,该比例不应该大于1200,否则会导致电缆桥架发生弯曲变形或破裂,出现安全事故。



4、桥架高度

电缆桥架的重量决定因素包括桥架的宽度、高度、厚度和密度,宽度越宽重量越大,例如200*50比100*50的桥架要重,高度越高重量越沉,例如100*100比100*50的桥架要沉,厚度越厚重量越大,例如200*100*12比200*100*10的桥架重量大,钢制桥架比铝合金桥架就重。电缆桥架的常用高度有50、100、150、200,电缆数量比较少的话一般使用50,100是使用比较多的高度之一。

5、桥架载荷

电缆桥架的各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架直通相匹配。电缆桥架支吊架的规格和数量,应按照桥架规格、层数、跨距等技术配置进行选择,并满足安全载荷的要求。敷设在电缆竖井的电缆桥架敷设时,其固定支架不应该安装在固定电缆的绑线支架上,且应当每隔3~5层设置承重支架,防止固定支架的承重超过其安全载荷。



以上为北京京运伟业小编整理的热镀锌电缆桥架标准内容,包括桥架常见跨距、高度和跨距的介绍,如果您对相关知识还有疑问,可以拨打咨询热线。



















上一篇:热镀锌电缆桥架常用规格和载荷,标准有哪些内容

下一篇:镀锌电缆桥架价格比槽式桥架贵吗
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

QQ|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网 ( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有 

GMT+8, 2024-11-25 04:16 , Processed in 0.095260 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表