在设计工业防护栏杆时,我们通常需要遵循标准。其中,国标GB433-《固定式钢梯及平台安全要求》的第3部分:工业防护栏杆及钢平台中就对工业防护栏杆作出了以下几点安全要求,我们将为您一一解析。更要紧的是,把装卸货生命线分析透彻,让其社会功能发挥到极致才是我们当务之急要做的。
护栏材料
采用的钢材的力学性能应不低于Q5-B,并具有碳含量合格保证。一般大品牌的镀锌管以及新百安的FC连接件都能达到甚至超过这个力学标准。您可以联系我们护栏工程师,索取相关产品的力学性能与碳含量报告。
护栏结构形式
如下图所示,应包含扶手(高部栏杆)、中间栏杆和立柱或者其他等效结构。
护栏高度
平台高度<2,护栏高度不低于900;2≤平台高度<,护栏高度不低于;平台高度≥,护栏高度不低于00。
扶手外径
不小于,不大于50。新百安推荐采用外径43的扶手,搭配新百安连接件,在符合700N的载荷同时,又具备经济性。
横杆间距
中间栏杆与上下方构件的间距应不大于500。
立柱间距
不大于00。
踢脚板
高度不小于0,底部距地面不大于,宜采用厚度2以上的钢板制造。
设计载荷
高部栏杆应能承受水平方向和垂直向下方向不小于890N集中载荷和不小于700N均布载荷。新百安拥有专业的荷载设计与计算软件,我们可以免费为您测算相应的荷载作用力,帮助您速设计。
高于GB标准的防撞护栏
50管径比较高能达到6吨(大致为60,000N)以上荷载!查看产品以及荷载参数
高于美国标准的防坠落护栏
楼高女儿墙护栏,屋高自立式护栏,高于欧洲EN与美国OSHA标准。
自闭式安全门
虽然GB433-中没有对自闭门作出要求,但是GB8883-要求需要穿过护栏的地方应使用自关门。出于安全考虑,我们还是建议在护栏开口、楼梯出入口、笼梯直爬梯口等处使用自闭式安全门。新百安拥有FG自闭式安全门产品,安全性好、性价比高,详情请关注自关门产品介绍。
新百安免焊接工厂护栏是定制化的设计,工业防护栏杆的高度、间距和跨度都可以根据标准进行定制,荷载力更是超过了标准。现在就联系我们的工程师,获取免费的现场勘查及设计方案