叙述:欧陆SSD590调速器电流环自动调节步骤(也适用于2023/2/20 11:38:29

[复制链接]
发表于 2023-2-20 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

欧陆SSD590调速器电流环自动调节步骤(也适用于590P系列)大功率扩容调速器的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!

590C调速器电流环自动化步骤及注意事项

注意:在开始电流环自动化的过程中,保证电机不要转动。也不要给调速器停机信号,如果在调节的过程中电机转动,或者有停机信号,那么调速器会报化失败警报!电流环自动化功能成功后,请记得保存参数!



以下为590调速器通电开始现电流环化步骤:

通电开机后按一次M键显示DIAGNOSTIS,

MENULEVEL

DIAGNOSTICS

按一次向下键头显示

MENULEVEL

SETUPPARAMETERS

按一次M键,出现

SETUPPARAMETERS

RAMPS

按向上的箭头找到

SETUPPARAMETERS

CURRENTLOOP

按一次M键显示

CURRENTLOOP

CURLIMITSCALER

按向下键找到

CURRENTLOOP

AUTOTUNE

按M键显示

AUTOTUNE

OFF

按一次向上的箭头把OFF改成ARMAUTRE(版本为V45的调速器,这个选项是改成ON)

然后在十秒内启动调速器。在这个过程中请不要给调速器停止信号。电流环自动调节成功后,面板显示的

AUTOTUNE

ON会自动改变成OFF,如果有报警,请将报警的图片发给我。



比较后按E键一直退出菜单,显示

DIGITALDCDRIVE

MENULEVEL

改完参数,要保存参数,步骤如下:

按一次M键,显示

MENULEVEL

DIAGNOSTICS

然后按次向上的箭头找到

MENULEVEL

PARAMETERSAVE(参数保存)

按M键进入

PARAMETERSAVE

UPTOACTIVE

按一次M键,然后再按向上箭头,显示FINISHED,表示参数自动保存完成,按E键一直退出菜单就可以。